[elektro] Fi-relé
Acs Gabor
levlista at e8e.eu
Wed Jul 8 01:00:12 CEST 2015
Jó, akkor én is elmondom, amit ilyenkor szoktam. Van olyan balesetvédelmi
oktatás, hogy ha valakit ráz az áram, akkor ne fogd meg, hanem kapcsold ki
az áramot, vagy valami szigetelt holmival lökd el onnan. Ez arra utal,
hogy van értelme megmenteni egy drótra ragadt ember életét. Tehát ha
valaki ott szambázik fél perce, akkor is életben maradhat, ha nem pont a
szívén ment át az áram, hanem mondjuk a jobb keze-jobb lába között.
Így szerintem tökéletes életvédelmi eszköz lehet!
Nyilván amire utaltál, az egy baromság, hogy valaki azért nem szereli meg
normálisan a villanyát, hogy majd úgyis leold a firelé. Ehhez extrém
hülyének kell lenni.
Itt egy kis idézet a Wikipédiáról, amit ha feltételezünk, hogy igaz, akkor
pont jó a 30mA-es védelem. Ha az ember valóban mondjuk 230ohmos, akkor
ugye 1A fog rajta folyni 1 fázisból. És ha a fi relé mondjuk 1us alatt
leold (nem tudom mennyi a tipikus idő), az sokkal jobb, mint amennyi idő
alatt én elrántom a kezem. Volt már, hogy megrázott az áram, és hidd el,
nem azért, mert úgy terveztem.
"Az emberi test vezeti a villamos áramot, elektromos ellenállása 200-3000
Ω között változhat a körülményektől függően. A szervezeten áthaladó áram
izom-, bőr- és idegi károsodást, illetve halált is okozhat. A károsodás
mértékét az áram erőssége és típusa (egyenáram vagy váltakozó áram), a
hatás ideje, és az áram testen belüli útja határozza meg. A
nagyfrekvenciás váltakozóáram kevésbé veszélyes, mint az egyenáram, mert a
nagy frekvencia miatt az áram nem hatol a test belsejébe, hanem inkább a
bőrfelület mentén halad, ezzel ott többnyire égési sérülést okoz. Az
emberi testbe jutó, szíven áthaladó 0,05 amper (= 50 milliamper) erősségű
váltakozó áram már halálos lehet."
Gábor
>
> A több firelével egyetértek, azzal azonban nem, hogy a firelé az emberen
> átfolyó
> áramra lenne méretezve. Már többször leírtam, tessék megjegyezni,
> életbevágó!
>
> A firelé nem az emberi testen áthaladó áramra hivatott leoldani!
> A 30mA-es általában nem 30mA hatására old le. Kap egy zárlatos fogyasztót,
> ami
> úgy zárlatos, hogy van fémből megérinthető része, ami be van kötve a
> védővezető
> hálózatába. Erre folyik el akár többszáz amper is, és a firelé észreveszi,
> hogy
> a fázis(ok)+nulla árama összesen nem zéró, erre reagál.
>
> Ha valaki ráragad a fázisra úgy, hogy az áram a föld felé megy, a
> firelétől akár
> meg is halhat. Ilyen célra 2mA-es vagy ilyesmi, és nagyon-nagyon gyors
> firelé
> kellene, de ennek nincs se értelme, se gyakorlati jelentősége. Mindent
> jól,
> szabályosan kell szerelni, és ez a szitu nem fog előfordulni.
>
> (Persze az lehet, hogy pistike belenyúl egy szöggel a konnektorba, ezt
> máshogy
> kell kivédeni.)
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list