[elektro] MOV

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sat Jan 24 19:36:03 CET 2015


zulu wrote:

> mekkora csúcsáram (vagy energia) alapján válasszak varisztort ~230V
> hálózatban? Lehet túlfesz is, de villámcsapás is, ezt senki
> sem tudja előre megmondani. Nagyon széles a skála: 400A - 10kA-ig.

Nem biztos, hogy úgy kell gondolkodni, hogy egy ilyen állatka kelljen, hogy 
lenyelje a berongyoló pulzákat. Nagyobb áramoknál ugye a fesz felmegy jelentősen 
magasabbra, mint 275V, tehát, ha egy 20mm körüli fajtából egy helyre is sokat 
raksz, meg több helyre is rakosgatsz, ahova csak tudsz, jó eséllyel a beindukált 
tüskékkel el is tudsz bánni az egész házban. Nem túl drága dolgok ezek, szóval 
jópár marékkal telerakni a hálózatot jó megoldás lehet.

A közvetlen villámcsapás ellen valszeg nem fog védeni, kivéve - ld lejjebb.

> (Üzemi fesz.: 275V, a leírások szerint ez az ideális). Az
> utcában légvezeték van.

Itt meg az is kérdés, hogy milyen. Ha kábelszerű, tehát egy csupasz sodrony köré 
tekerve a fázisok, az sokkal kisebb esélyt ad a közvetlen villámcsapásnál is 
bejutó olyan fesznek, ami pl a konnektor két pólusa közé kerül. Előbb a 
sodronyba vág bele, és ha átégeti a szigeteléseket is, akkor lesz egy nagy 
zárlat, szóval a közös jelű pulzus ellen kell védeni, az meg attól lesz sikeres, 
ha a ház körbe van földelővel véve, és így az egész ház kb egypotenciálú tud 
lenni a löket ideje alatt is. Tehát nem jön létre a fázisok és a nulla között 
közvetlen villámáramból eredő túlfesz. (Ellenben a háztól távolodva jókora 
lépésfesz jöhet létre, de igen kicsi az esély, hogy pont akkor járkáljon valaki 
a ház körül, amikor a közelben belevág a villám az utcai vezetékbe.)

Ha külön vannak a vezetékek, az már sokkal rosszabb, de egyre-másra cserélik ki 
a kábelszerű elrendezésre már az utcai vezetékeket.

hjozsi 