[elektro] 2kV merese
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Jan 12 19:02:50 CET 2015
njjano wrote:
>> Vedd figyelembe a mérendő áramkör terhelhetőségét, meg azt,
>
> Na ez az, mennyire terhelheto egy szkop fokuszfeszultseg-aramkore? :)
Szerintem nem ebből kellene kiindulni, hanem abból, hogy a mérőeszköznek mekkora
a bemenő ellenállása adott méréshez. Pl a 10Mohm (az egyszerűség kedvéért)
20V-nál, akkor ugye 100-as osztás kell, ami 1Gohmot jelent. Az tutira nem fogja
leterhelni.
> 10db 1M peldaul jo lehet vajon?
Ha utánaszámolsz, nem. Darabjára jut 2kV, a teljesítmény meg 4W (U^2/R) egy
ilyenen. Biztosan szinte rövidzár lesz a tápforrás számára az összesen 40W. :-)
Már jobban fest 10db 10Mohm, de még az is 4W-tal fogja a feszkót terhelni.
Valamint csak nagyobb méretű ilyen ellenállatok fognak elég kúszóáram-tűréssel
rendelkezni, pl minimum 4 raszteresre gondolok. Inkább 20db kellene, akkor már
csak 0,1W darabján a teljesítmény.
Ami még szóba jöhet, hogy lakik a közeledben valaki, akinek van valamilyen
nagyfesz mérőfeje.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list