[elektro] Páratartalom mérés

Szima Gábor sygma at tesla.hu
Thu Jan 8 09:51:56 CET 2015


On Thu, 8 Jan 2015, Acs Gabor wrote:

> Nekem egy ilyen (csak már nem emlékszem, melyik) SHT szenzor vezérli a
> lakásom fűtését vagy 7-8 éve, szépen teszi a dolgát. A páratartalmat
> csak úgy kiíratom, de hogy az mennyire pontos, nem tudom megítélni.

SMTH08I-t használok, de valahogy fura.
11-ből 2 hibás volt, a páratartalom beállt állandó 52,93%-ra, innen csak 
extrém körülmények (T/RH) billentették ki pár századnyival.
A hőmérséklet kiszámításának algoritmusa pedig szerintem közelében sincs a 
leírásban megadottnak. Ha úgy csináltam, ahogy a doksi ajánlotta, 20 C 
környékén már 1 fokkal többet mértem a valóságosnál.


 								-Sygma



More information about the Elektro mailing list