[elektro] EI vas és hiperszil keresztmetszetből Watt saccoló?

Info info at kiralyelektronika.hu
Tue Feb 3 16:57:59 CET 2015


> van 2 db működőképes trafó, de B, meg kappa faktor, meg vezeték mm2 nincs
> szóval pl. itt már elvérzek 
> http://skory.z-net.hu/tablazatok/trafo.html

A megadott linken a fesznek a csúcsértékét, azaz 230*gyök2-t kell
megadni, a max indukció lemezes trafónál lehet 1.

A kappa faktor 0.8 is lehet, jó a kitöltése az ablaknak a huzallal.
Áramsűrűség 3.5-max 4, ha ideiglenes, 3 vagy alatta, ha folyamatos
üzemre készíted.

> mindkettő magyar, rendszerváltás előtti, "hagyományosan méretezettség"
> vélelmezhető

> a sima EI lemezelt  2,5 x 3 cm = 7,5 cm2
> a hipersziles 3,1 x 3cm = 9,1 cm2
> mindkettő primerje 220VAC színuszos, 50Hz-es

a kisebb 40, a hiperszil 60

Ez jó olvasmány hozzá:
http://www.muszeroldal.hu/assistance/transzformatorok_tervezese.pdf



More information about the Elektro mailing list