[elektro] Transzformator kerdes

Pataki István pataki.istvan at freemail.hu
Wed Dec 16 15:44:14 CET 2015


C*U=I*t

Számolj utána, az se lenne nokedli.

pi



----- Original Message ----- 
From: "Cser Tamas" <maguspr53 at gmail.com>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Wednesday, December 16, 2015 2:54 PM
Subject: Re: [elektro] Transzformator kerdes


> uprogc . <uprogc at gmail.com> írta, 2015. 12. 16.:
>> Sziasztok,
>>
>> Kellene nekem 13..13.5V egyenaram, 200W teljesitmeny.
>>
>> Nezegettem a TMEn a trafokat.
>> Ha jol tudom a feltuntetett kimeneti fesz ertek effektiv.
>>
>> Az eff x 1.41 szeresere tolti az egyeniranyitas utan a kondikat. 200W
>> terheles eseten mekkora ertekure erdemes valasztani a trafo effektiv
>> kimeneti feszultsegenek erteket ?
>
> saját tapasztalat:
>
> egy 230/12VAC 480W -ból  terheletlenül csinált 17VDC-t (azaz Az eff x
> 1.41 szeresere)
>
> no, amikor egy 18V csavarnyúzóval megterheltem, teherfüggően
> hamar lekornyadt az 13-14V-ra is, és akkor maradt erős 16VDC-os, ha 
> 10ezer uF
> elkót ráraktam puffernek (olyan 8A terhelésnél)
> (pedig a dióda sem nokedli  KBPC3506 Graetz diode 35A/600V )
>
>
>
>>
>> Udv.
>> Szabi