[elektro] "Halogéntrafó" kérdés
Benedek I.
renyta at t-online.hu
Tue Dec 15 12:45:56 CET 2015
Szerintem egy diódahíd és elkó lenne alkalmas a DC mérésére
, aztán visszaszámolod az effektívet. Kapcsitápok AC-jét elég körülményes
megmérni.
Vagy esetleg szkóppal lehet esélyed.
bi
Karoly Kovacs wrote:
> Sziasztok!
>
> Van egy fürdőszobaszekrényünk, tükrünk, abban beépített 3x12V/20W
> halogénizzó. Az egésznek a tetején van a feszültségátalakító
> (halogéntrafónak csúfolják).
> A problémám az, hogy 7 év óta, amióta megvan, n-szer kellett benne
> égőt cserélnem (ráadásul qrva nehéz kicserélni...). A hét végén is
> cseréltem egyet, s egyúttal kimértem a feszültséget. Na most ezzel
> vagyok meglőve! Arra gondoltam ugyanis, hátha rossz a trafó, és a
> névlegesnél magasabb feszültséget kap. De nem, sőt, sokkal
> alacsonyabbat: 8,5 VAC-t ! Nem hittem a szememnek, másik műszerrel is
> rámértem. Az izzóra mértem, azaz terhelve, mert emlékeim szerint
> ezeket az elektronikus trafókat terhelni kell.
> Most akkor mi van? Abszolút érthetetlen számomra, hogy ilyen alacsony
> feszültség legyen ott, és ha valóban ennyi, akkor miért mennek tönkre
> sorban az izzók? (Másutt is vannak halogén izzóink, pl. előszoba
> mennyezet, azokban 7 év óta egyszer sem kellett cserélni.)
>
> Köszönök minden ötletet előre is!
> Károly
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]