[elektro] "Halogéntrafó" kérdés

Kátai Sándor katai.sandor at pr.hu
Tue Dec 15 12:25:42 CET 2015


Szia!
> Van egy fürdőszobaszekrényünk, tükrünk, abban beépített 3x12V/20W
> halogénizzó. Az egésznek a tetején van a feszültségátalakító
> (halogéntrafónak csúfolják).
> A problémám az, hogy 7 év óta, amióta megvan, n-szer kellett benne égőt
> cserélnem (ráadásul qrva nehéz kicserélni...). A hét végén is cseréltem
> egyet, s egyúttal kimértem a feszültséget. Na most ezzel vagyok meglőve!
> Arra gondoltam ugyanis, hátha rossz a trafó, és a névlegesnél magasabb
> feszültséget kap. De nem, sőt, sokkal alacsonyabbat: 8,5 VAC-t ! Nem
> hittem a szememnek, másik műszerrel is rámértem. Az izzóra mértem, azaz
> terhelve, mert emlékeim szerint ezeket az elektronikus trafókat terhelni
> kell.
> Most akkor mi van? Abszolút érthetetlen számomra, hogy ilyen alacsony
> feszültség legyen ott, és ha valóban ennyi, akkor miért mennek tönkre
> sorban az izzók? (Másutt is vannak halogén izzóink, pl. előszoba
> mennyezet, azokban 7 év óta egyszer sem kellett cserélni.)
> Károly
Ha kapcsoló üzemű a táp,komolyan megtréfálhat!Kimenetén semmiféle szűrőkondi 
nincs rendszerint.
Nagyfrekis voltmérővel nézed?Sima műszert meghülyíti.Továbbá kényesek a 
minimális terhelésre.
Legutóbb megjártam: Led világítást tettem a halogén helyére.Igaz,volt belül 
a led mellett graetz meg egy 10mikrós kondi.
Nagyon nem szerette.Kondi izzadt(nem low-esr!),és megolvadt a bevezető 
kanócnál az ónpötty.
Kidobtam a halogéntápot,kapott 12V-os dugaszt aztán öröm és boldogság.
Üdv.:sanyoca 



More information about the Elektro mailing list