[elektro] pt100
Ekati Bt.
ekati at kabelszat2002.hu
Thu Apr 23 18:09:15 CEST 2015
> Himilyen árammal szeretnél mérni (nagy áram saját magát fűti!) , és milyen AD konvertered van. A legegyszerűbb ::: 3.3V - R - AD - Pt100 - GNDpl, Atmel esetén 1V belső referenciáról járatod, és R=3K 1%, (ez kb 1mA) belső erősítés 16x, differenciális módban, 1/16/2^12=> ~15uV, 0.385*1mA/10=38.5uV mint látható még van egy kis zaj tartalékod is :-)Programból kell egy linearizálás, de ilyen szűk tartományban szerintem még az se.
Új fejlesztés, akármi megfelelhet ami elfogadható árú, minél kevesebb
alkatrészt tartalmaz de elég pontos és folyamatosan beszerezhető.
NagyZé
More information about the Elektro