[elektro] villamharito
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Fri Apr 3 23:34:35 CEST 2015
Erdos Zoltan <erdosz at gmail.com> írta, 2015. 04. 03.:
> Hali!
>
> nem ertek a villam meretu villanyokhoz, csak a kovetkezmenyeit latom.
>
> adott egy kb 40*40 meteres, lapos (5m magas) csarnok (regi, tegla es
> beton epites), a korabban szokasos villamvedelemmel.
> a kozepere szerelnenek egy +8m-es oszlopot, amin korbe biztonsagi
> kamerak lennenek, meg egy vilamharito csucsa. (leven a kornyek
> legmagasabb pontja).
>
> tartok tole, hogy az ebbe belevago villam a kamerak kabeleit is
> megszorja, megcsapkodja.
> a rajzokon azt latom, hogy a villam levezeto az oszlop talpan kifordul
> es a teton vizszintesen a meglevo vedelembe csatlakozik... ez mar nem
> biztos, hogy jo
> a kamera tap es jelkabelek es kis hajlitassal (eresz alatt) a teton
> keresztul jutnak be az epuletbe.
> a tarto oszlop fem szerkezet, kb 90*90 cm
>
> magam reszerol nem vagoyk biztos benne, hogy a kamerak es a fogado
> eszkozok az elso bevago villamnal nem repulnek el.
>
> mi errol a velemenyetek ?
védett tér hozható létre a felfogórudak alatt
https://www.youtube.com/watch?v=i9_3Y8XrFo0
http://besl.hu/sajat/OBO/2-20110509-102428.pdf
Biztonsági távolság (s) a villámhárító levezetője és kamera között.
(és a középső felfogó rudat is "levezetőnek" tekinteném )
én nem szerelném fel a felfogó rúdakra a kamerákat
szóval a középen létesítendő 1db felfogórúd mellett lesz-e
még néhány felfogórúd a 40x40m-en belül? főleg a kamerák és a
védett tér felfogórúdjai "s" távolságában?