[elektro] Orosz búvárszivattyú
Király,Gyula
kingkey at t-online.hu
Sun Sep 28 19:15:13 CEST 2014
Üdv!
Akinek van ilyenje, és egyszerűen meg tudná mérni, mekkora az Ohm-mérővel
látható DC ellenállása, és venné a fáradságot, hogy megméri.:}}}
Az történt, hogy a hét végén a jó messze lévő ciszternából a túltermelés
miatt nyomattam kifelé a vizet, mikor egyszer csak a pincében ( onnan megy a
kitáp ) iszonyat füst lett.
Még jó, hogy ott voltam.:}}
Namost a pincei füst a hosszabbító vezetékének kipattogzott külső
szigeteléséből jött, de a 16 A bizti pont a pincében végzett villanyászkodás
miatt ki volt kerülve.
De: a kikerülés nem füstölt.
Ellenben a kb. 40 m hosszabbító ( ebből 20 m egy dobon ), nos langyos volt,
a dobon meg persze kézmeleg.
A búvár saját drótján volt egy gubanc ( 25 éve húzzák-vonják), na, az
zárlatos.
A hosszabbítót kidobtam, persze, noha nem volt zárlatos a durva látvány
ellenére. a gubanc után levágtam a búvár drótját.
Itt a csoda: 11.6 Ohm mérhető a kb 4 m maradék dróton, ergo a búvár nem
lehet totál zárlatos.
Mivel ezek az orosz csodák induktív állatok, akár jó is lehet a 11.6 Ohm DC
méréssel.
Nincs kedvem hegesztőívekkel szórakozni.
Mondjuk ha csak a 11.6 Ohm lett volna a terhelés, az is bőven jó a
füstölésnek, de jobb lenne tudni, mi a normál állapot.
Végül is, ha nem tud valaki segíteni, hát próba-cseresznye.:}}
Előre is kösz.
Gyula
---