[elektro] 230V áram figyelése mikrokontrollerrel
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Fri Sep 26 14:52:55 CEST 2014
Karoly Kovacs wrote:
> Az első kísérletem eredménye a következő (megosztom, hátha mást is
> érdekel). Egy kb. 20mm átmérőjű ismeretlen (a kacatok közt talált)
> ferritgyűrűre bekötőhuzalból rátekertem kb. 20 menetet. Az egészet
> ráhúztam egy 230V-os kábelre. A tekercs kivezetését egyszerű diófával
> rákötöttem egy multiméterre, így egy 100W-os izzónál kb. 38mV-ot
> kaptam. ....
Ezt az egészet a feladat ismeretében teljesen jól ki lehet számolni.
Ismered a ferritgyűrű paramétereit (ha nem, akkor is, ha az tényleg ferrit,
feltételezésekkel lehet élni), a mechanikai méreteit is, abból kijön, hogy egy
mondjuk 0,2T-ra való gerjesztéshez mekkora áram kell. Vagyis elég-e ha csak
átmegy rajta a mérendő áram, és az mekkora mezőt fog gerjeszteni. Ha
túlgerjeszti (0,3T fölé menne), akkor már nyert.
Utána áttétel számítás, és meg is vagy. Max az jön ki, hogy 850 menetet kéne a
mini gyűrűbe befűzögetni valami 0,005 mm átmrőjű huzalból. :-) Innen jön a
kompromisszum.
Viszont van egy jópofa kis IC, amit itt linkelt be valaki korábban:
http://www.ebay.de/itm/5x-MLX91205-4-5-5-5V-IMC-Current-Hall-Effect-Sensor-SO8-MLX91205KDC-AAL-003-TU-/151368853533?pt=Bauteile&hash=item233e49681d
Ezzel valszeg még a megbontatlan kábel külső szigetelésén kívülről is lehet
áramot érzékelni.
De Beka is tudna mesélni. Rémlik valami lehallgatási módról, aminél a
telefonzsinórra kellett tenni valami tekercset, aminek a kialakítását nem
láttam, de jól működött. Ott pedig mA-ekről van szó. Biztos, hogy nem húzták rá
a telefonzsinórra, nem is lett volna értelme. Csak árnyékolt kábelnél nem
működik.
hjozsi
More information about the Elektro