[elektro] Motorvédő kapcsoló vs hőkioldó
Adam Huszar
adam.huszar at gmail.com
Mon Sep 15 07:43:23 CEST 2014
Jaaaaaa, akkor most már még jobban értem :DDDDD. Köszi!
Ádi
2014-09-14 23:57 GMT+02:00 Info <info at kiralyelektronika.hu>:
>>> Most már értem: a motorvédő kapcsolóval meg tudom csinálni azt, hogy
>>> adjak egy visszacsatolást a PLC-nek, hogy mondjuk egy szivattyúmotor
>>> leverte, ezért nem indítható a gép, míg egy egyszerű hőkioldóval ez
>>> nem megoldható.
>
>> Nem-nem.
>> Mindkettő tud jelzést adni.
>> De csak az egyik tudja a motort is lekapcsolni közvetlenül.
>
>> A hőkioldóban csak bimetall van, jel-érintkezőkkel.
>
>> A motorvédőben ezen kívül terhelés kapcsoló érintkező és
>> opció a jelzést adó érintkező, plussz sok más lehetőség is.
>
> Még egy fontos különbség távfelügyelethez:
> - a hőkioldó konfigurálható úgy, hogy kihűlés után
> visszaálljon
> - a motorvédőhöz oda kell sétálni, és az ujjacskáddal megnyomni :)
>
> -----------------------------------------