[elektro] Motorvédő kapcsoló vs hőkioldó
Info
info at kiralyelektronika.hu
Sat Sep 13 19:54:33 CEST 2014
>> Meg tudná valaki fogalmazni, hogy pontosan mi a különbség a motorvédő
>> kapcsoló és a hőkioldó között, illetve melyiket milyen esetekben
>> érdemes/kell használni?
> A motorvédő kapcsoló kapcsoló, tehát tartalmaz:
> - kontaktusokat, melyek nem állnak vissza
> - hővédelmet, melyek kioldják
> - zárlatvédelmet, melyek kioldják
> És valami szemmel látható jelzést a kioldott állapotra.
> Valamint érintkezők tehetők rá, pl. alacsony feszültségnél
> be sem lehet kapcsolni, fáziskiesésnél szintén, rossz fázissorrendnél
> szintén, stb., és külön hibaérintkező a kikapőcsolt valamint a hiba
> miatt leoldott állapothoz.
érintkező, tekercs na. "trip coil" néven kereshető, pl.
Telemecanique GV2-... sorozat motorvédő.
More information about the Elektro
mailing list