[elektro] Motorbekötés - segítsééég!

Karoly Kovacs psat55 at yahoo.de
Sat Sep 13 13:20:58 CEST 2014


 > Akkor viszont a 2-es ábra nem OK ...
Pont ezért kérdeztem. :)

 > Vagy tud még valamit, ha mindkettő a fázison van?
Igen, ezt is kipróbáltam. Akkor is megváltozik a forgásirány.
Magyarul: ha a feketét és a barnát rákötöm a kettőharmincra, akkor 
azonnal elkezd forogni, majd ha a pirosat is rákötöm a fázisra, akkor 
elkezd ellenkező irányban forogni. Pont ilyesféle rajzot találtam a 
neten, amelynél így változtatták a forgásirányt, s abból következtettem 
ki, hogy nagy kárt nem okozhatok. :)

Illetve, hogy pontos legyek, előtte szét is bontottam a ketyerét, s 
láttam, hogy valóban 230Voltos, és benne, a nyákon két RC taggal 
"transzformálja le" hálózati feszejt 24 Volt körülire. Azért bontottam 
szét, mert amint írtam, a rajz és a típusszám nem tűnt egyértelműnek, s 
nem akartam egy esetleg 24Voltos változatra rányomni a ménkűt...

Mindegy, köszi az ötleteket, a lényeg az, hogy már műxik. :)

Károly

Kovács József wrote:
> Akkor viszont a 2-es ábra nem OK ...
>
> Vagy tud még valamit, ha mindkettő a fázison van?
>
> KJ
>
> 2014.09.13. 13:03 keltezéssel, Karoly Kovacs írta:
>> Köszi szépen, megoldódott a probléma.
>> Találtam a neten némi homályos utalásokat, s ezek alapján ki mertem
>> próbálni.
>> Egyszerűen csak arról van szó, hogy a fekete vezetéket a nullára kell
>> kötni, a másik két vezeték valamelyikét pedig a fázisra kapcsolva
>> változó forgásirányt kapunk.
>>
>> Károly
>>
>> Szali Sandor wrote:
>>> Karoly Kovacs wrote:
>>>> Van egy (új) lassú járású állító motorom (nem tom, magyarul hogyan
>>>> hívják), amelyhez a következő rajzot kaptam:
>>>> koka55.net/egyeb/motor.jpg
>>>>
>>>> A motor 230Voltos változatú, amely elvileg a 2-es számú rajzon
>>>> szerepel. A motor házára viszont - bár a típusjelzés szerint a
>>>> 2-esnek felel meg - az 1-es változat szerinti bekötés van nyomtatva.
>>>>
>>>> Mitévő legyek? Hogyan próbáljam ki? Nem akarom sem a motort hazavágni,
>>>> sem a házat sötétségbe borítani. :) (Leválasztó trafóm sajnos nincs.)
>>>>
>>>> De egyébként sem nagyon értem, sem az 1-es, sem a 2-es ábrát.
>>>> A kapcsoló(k) működése nem világos.
>>> Nem tudom itt alkalmazhato-e de pl. izzo sorbakotes nem jo a probahoz? olyan
>>> nagy, aminek az aramat meg el kell birja ha baj van akkor is.
>>> ha nincs gond, rovidzar stb, akkor  kellemesen kicsi tud lenni a hideg
>>> izzoszal ellenallasa.
>>>
>>> -----------------------------------------
>>>              elektro[-flame|-etc]
>>>
>> -----------------------------------------
>>             elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list