[elektro] durung áram + tirisztor

elight at gmail.hu elight at gmail.hu
Mon Sep 8 14:51:03 CEST 2014


Meg ha a Di/Dt  túl nagy ,
vagyis a nyitási árammeredekség.

Soros undoktivitás van?
Mert a hideg fűtőszál nem teljesen olyan mint a meleg... :-)


Üdv István



2014-09-08 14:47 keltezéssel, Info írta:
> Míg megjönnek az adatok, annyit még kérdek, hogy tuti begyújt?
> A névleges gyújtóáram 2-3x ha nincs meg csak úgy látszik, hogy
> begyújt, de nem, ilyenkor szokott még elmelegedni.
>
>>> Adott egy kemence (tisztán omhos terhelés) valódi csillagponttal,
>>> vagyis a fűtés 230Vac-ról jár, 3 fázis.
>> Ettől még hatalmasat rúg vissza (tekercselt).
>> Adatok?
>>> A beavatkozó (kapcsolóelem) SSR vagy antiparallel-thyristor. Hűtés
>>> megfelelő teljes terhelés esetén a talppont nem több mint 85Cfok.
>>> A kapcsoló elemek 106A/180fok  a terhelés nagysága 106A ilyet
>>> lehetett kapni. A működtetés nullátmenetes (180fok) és jól működik.
>> Tökmindegy milyet kapni, 1-1.5V esik rajta.
>> Ennyit számolj disszipációnak, tehát venti kell.
>>> Biztosítás késes 125A félvezetővédő (ultragyors), a gyújtáson és a
>>> tirisztorokon 275Vac varisztror, ill. 33n+22omh snubber.
>> Ööööö ez nem értem. Hol, mi? :)
>> Valójában mennyi is az áram ami folyik?
>
>> -----------------------------------------
>>            elektro[-flame|-etc]
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list