[elektro] durung áram + tirisztor
Info
info at kiralyelektronika.hu
Mon Sep 8 14:35:23 CEST 2014
> Adott egy kemence (tisztán omhos terhelés) valódi csillagponttal,
> vagyis a fűtés 230Vac-ról jár, 3 fázis.
Ettől még hatalmasat rúg vissza (tekercselt).
Adatok?
> A beavatkozó (kapcsolóelem) SSR vagy antiparallel-thyristor. Hűtés
> megfelelő teljes terhelés esetén a talppont nem több mint 85Cfok.
> A kapcsoló elemek 106A/180fok a terhelés nagysága 106A ilyet
> lehetett kapni. A működtetés nullátmenetes (180fok) és jól működik.
Tökmindegy milyet kapni, 1-1.5V esik rajta.
Ennyit számolj disszipációnak, tehát venti kell.
> Biztosítás késes 125A félvezetővédő (ultragyors), a gyújtáson és a
> tirisztorokon 275Vac varisztror, ill. 33n+22omh snubber.
Ööööö ez nem értem. Hol, mi? :)
Valójában mennyi is az áram ami folyik?
More information about the Elektro