[elektro] E2PROM ill FLASH adattárolás érvényesség kezelése

potyo potyo.ada at gmail.com
Fri Sep 5 11:50:53 CEST 2014


2014. szeptember 5. 11:45 hg12345 írta, <hg12345 at freemail.hu>:

> A betáp szinusz jó ötlet, de vannak hátrányai. Drága hálózati
> áramgenerátor + optocoupler, és elég helyigényes esetemben, ezen kívül
> azokra az áramszünetekre is reagál amit a készülék egyébként áthidalna.
> Ez az elsődleges működés minőségét rontja. és feleslegesen terheli az
> írások számát.
>

Nem muszáj a hálózati színuszt figyelni, lehet a trafó szekunder oldalán
is, ha a klasszikus trafó+graetz+stabilizátor a táp. Egy soros dióda a
puffer elé, és a dióda előttről egy feszültségosztó+zenerral bekötni a
kontrollerbe. A kontroller meg nem tekinti azonnal áramszünetnek, hanem
csak x számú színusz kimaradása után.


More information about the Elektro mailing list