[elektro] középállásos ampermérő emulálása?

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Tue Sep 2 12:12:55 CEST 2014


Ökrös Miklós <mokros at freemail.hu> írta, 2014. 09. 02.:
> Szia!
>
> Csatlakozva Károlyhoz, én sem ellenőriztem a számításod. ;-)
> Törpefeszre (gondolom UPS akkut figyelsz) nagyon jók a Hall elemes árammérő
> szenzorok. Egyetlen IC, ami a mért körrel való galvanikus kapcsolat és
> érdemi soros ellenállás nélkül mér. Mivel nincs kapcsolat a mért és a mérő
> rendszer között, ezért a műszert táplálhatod akár a mért akkuról is, nem
> kell külön tápegység.
>
> http://www.ebay.com/itm/New-design-30A-range-Current-Sensor-Module-ACS712-Module-Arduino-module-/310506962976?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484ba84020
>

http://scienceshareware.com/images/clsa2c-sensor-voltate-output-hall-effect-solar-current-transducer.jpg

az angolról még nem lefordítva nem lenne veszedelmes

ha egy személyautó akkujára menő piros kábelt átdugom rajta, akkor
+4 Volt felett töltődik az akku (pl. +5Voltnál +30A megy a
generátorról az akkuba),
+4Volt alatt meg az akkuból az energia emésztés (pl. +3Voltnál meg -30A,
mintha álló motornál a "tartalékot " emésztem ki az akkuból )


> Üdv:
> Miklós
>
> ----- Original Message -----
> From: "Karoly Kovacs"
> Sent: Tuesday, September 02, 2014 7:10 AM
> Subject: Re: [elektro] középállásos ampermérő emulálása?
>
>
>>A számolásodat nem ellenőriztem, csak egy dolog eszembe jutott, ami
>> bezavar: a több mint 1 méternyi vezetéket nyilván spirálba kell
>> tekerned, s ekkor mások lesznek a hőviszonyok. A tekercs önmagát is
>> melegíti.
>> Mondom, nem néztem/számoltam utána, csak erre is kell gondolni. Lehet az
>> is, hogy olyan kicsi a melegedés, hogy ez az effektus el is hanyagolható.
>>
>> Károly
>>
>> Cser Tamas wrote:
>>> áramirányt is kimutató középállású ampermérőt kellene
>>> emulálnom, iskolás korom szerinti mérés
>>> http://cms.sulinet.hu/get/d/dec61db5-7bea-4d95-8a3e-60a892078c0d/1/8/b/Normal/aramerosseg5.jpg
>>> meg egy cucilista akkuhoz áramirányjelző
>>> http://img.index.hu/imgfrm/1/8/5/5/BIG_0003701855.jpg
>>>
>>> vezeték feszültségesése alapján Amper megállapítása + egy digi
>>> multimérővel a +/- előjel az áramirányt is kiadja
>>>
>>> 20A terhelés legyen= 200mV feszültségeséssel
>>> 0,1A --> 1mV
>>>
>>> R = U / I = 0,200V / 20A = 0,2 /20 = 0,01 ohm
>>>
>>> R = 0, 017 ohm mm2 /m  *  ?m / ?mm2
>>>
>>> átrendezve
>>>
>>> 0,01 ohm * 2,5mm2 / 0, 017 ohm mm2 /m = vezetékhossz
>>>
>>> 0,01 * 2,5 / 0, 017 = 1,176m
>>>
>>> feltételezve, hogy a 20A-től nem melegszik fel (nagyon) a 2,5mm2
>>> vezeték
>>>
>>> jól számoltam-e?
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]