[elektro] Fi relé méretezés
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Nov 25 20:16:26 CET 2014
Skandar Graun wrote:
> Gondoltam rá, csak nem tudom, mit fog szólni az 1000 fok körüli
> hőmérséklethez.
Ha olyan a grafitkád kialakítása, hogy van egy akárcsak keskeny hozzáférhető
része felül, akkor meg lehet csinálni, hogy a rugó ne legyen meleg.
3 oldalán körülöleli a fémszalag, a negyediken egy támasztó szerkezet, és a két
hosszú oldalból kinyúlik valami, amit a szintén erre kinyúló támasztáshoz képest
meg tud húzni már kívülről 2 rugó.
Persze jó lenne látni, mi az ábra.
Az is elképzelhető, hogy ha csak 1 pont táján férhető hozzá, oda nekinyomódik
kintről egy fém- vagy szénrúd, szintén rugóval akármihez képest.
Villamosan: azt tudni kell, hogy ennek nem az a célja, hogy majd jól levezeti a
zárlati áramot a grafit és valamelyik fázis között. Nem, hanem csak az, hogy a
pártíz mA-es szivárgó áramtól ne legyen ilyen többtíz V-os fesz-emelkedés a
tégelyen, így az alufürdőn. Ha a szivárgóáram eléri a 0,3A-t, még akkor se lesz
ilyen, de már lever a firelé.
Ha nincs megoldva a dolog, nem tud leverni a firelé, mert nincs hova elfollyon a
szivárgóáram.
Az meg egy téves, hibás elképzelés, hogy ha majd egy 30mA-es kerülne oda, a
dolgozón átfolyó áram majd leveri. Ilyet a világért se szabad elkövetni, ez
tényleg büntetendő tervezési hiba lenne. Tehát a hibaáramnak mindenképpen
védővezetőn kell elmennie, ha a fene fenét eszik, akkor is.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list