[elektro] Fi relé méretezés
Skandar Graun
sgraun at gmail.com
Mon Nov 24 21:12:35 CET 2014
Kis mennyiségeket emelnek ki, a max a kétliteres kanál.
Egyszer már észrevették, hogy ráz, akkor kb 70 V-ot mértek a tégelyben.
Azért 300 mA hibaáram elég magas... lehet, átmegy az a tégelyen.
De tényleg jobb lenne valahogy leföldelni az egészet.
2014. november 24. 20:50 jhidvegi írta, <jhidvegi at gmail.com>:
> Skandar Graun wrote:
> > Értelek... hát nem nagyon van hol, mert a hőzáró fedő elég jól
> > lezárja, nem nagyon van hézag.
>
> És magának a grafitedénynek milyen vastag a fala?
>
> > Vékony grafitrúdnak meg nagy az ellenállása.
>
> Arra bőven elég, hogy a firelé lemenjen az itt folyó áramtól.
>
> > A titán úgy tudom, nem igazán jó vezetőnek a felületét borító
>
> Pedig marha sűrűn használják galván- meg elektropolír üzemekben munkadarab
> felrakására, mert hogy ez nem oldódik be semmibe. De az áramot simán
> átadja a
> munkadaraboknak.
>
> > oxidréteg miatt, a platinát meg nem hinném, hogy megfizetnék.
>
> Szerintem a titán drágább, de fene tudja.
> Én csak ötleteltem.
> Ha üzembiztos akarna lenni az egész, és mindenképpen van a fűtőrugó felől
> áram a
> keráminán át a grafit felé, akkor a firelé nem fog beválni, lépten-nyomon
> lever.
> A merev földelés meg csak úgy jöhet létre, ha a grafittégelyt vagy mit
> sikerül
> mackósan leföldelni.
>
> Ezen a teljesítményen a védőelválasztás (trafó) ugyan lehetséges, de elég
> költséges.
>
> További lehetőség: nem tudom, hogy nyúlkálnak az olvadt aluhoz, de ha jó
> nagy
> mennyiségeket emelnek ki, akkor biztos van valami daruféle. Szóval azt a
> valamit
> is le lehetne földelni, amivel bele- vagy hozzányúlnak. De hogy ez
> megfelel-e
> bármilyen előírásnak, arra nem vennék mérget. :-) Meg arra se, hogy ezt
> elfogadnák.
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro