[elektro] Fi relé méretezés

Skandar Graun sgraun at gmail.com
Sat Nov 22 21:39:48 CET 2014


Azt hétfőn tudom megnézni... mert halálra fotóztam a szekrényeket, de annak
felirata nem lett olvasható.

2014. november 22. 21:22 Fekete Róbert írta, <frobi at harden.hu>:

> és azokban milyen FI relé van?
> már csak a kíváncsiság....
>
> 2014-11-22 21:17 keltezéssel, Skandar Graun írta:
> > Köszönöm.
> >
> > Meglevő szekrények alapján kellene újat gyártanom, azokban meg ott
> vigyorog
> > a fi relé.
> > Ezért is kérdeztem.
> > Valamint durung kábeleken bejön a nulla és a védővezető is.
> > A rendszerben van olvadóbizti és kismegszakító is.
> > A régi szekrényekben az előlapi árammérőre közvetlen mentek a 25 mm2-es
> > kábelek. :D
> > Az újabban már van áramváltó.
> >
> >
> >
> > 2014. november 22. 18:19 Info írta, <info at kiralyelektronika.hu>:
> >
> >>> Egy öntödei fűtéshez kellene fi relét méretezni. 3x70A a fűtőáram, nem
> >>
> >> Felejtsd el, a 300mA-t fölöslegesen teszel fel, ha zárlat van akkor
> >> kimegy az a 100A bizti is :)
> >> Kézzel ha megfogja megég, nem csak megrázza...
> >>
> >> -----------------------------------------
> >>            elektro[-flame|-etc]
> > -----------------------------------------
> >            elektro[-flame|-etc]
> >
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>


More information about the Elektro mailing list