[elektro] Fi relé méretezés
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sat Nov 22 17:45:12 CET 2014
Skandar Graun wrote:
> Olvasztott anyagot és úgy tudom, hogy a kád lesz fűtve.
> Egyébként alumínium, 350-600 fok között.
> Nincs leválasztó trafó, a jelenlegi ilyen kapcsolószekrényekben sincs.
> 3 x 50-60 A a fűtőáram.
Szerintem ilyen ipari környezetben és áramoknál nem szokás a firelé. Minden
fémből van, azt kell leföldelni rendesen. Vagy mi indokolja a firelét?
Azért nem nagyon szokás ipari környezertben, vagyis ilyen dzsuvás helyeken, mert
szivárgóáramok lépten-nyomon előfordulhatnak, és nagyfokú üzembizonytalanságot
okoz, hogy folyton levereget a firelé. Én legalábbis eddig csak 1 olyan üzemmel
találkoztam, ahol ilyet építettek az áramforrások elé.
De ha már... semmiképpen ne legyen 300mA-esnél kisebb. Inkább nagyobb, ha van.
Mégpedig azért, mert ha pl 30mA-est építenél be, lehet, hogy a viszonylag nagy
áramú fűtőtestek szivárgóárama már több lenne, vagy a vastag kábelek kapaca
miatt bekapcsoláskor meg üzem közben hiba nélkül is folyton lekapcsolna.
Ilyen áramoknál (3x70A) már bőven-bőven nem használnak külön védővezetőt és
nullavezetőt.
De használhatsz B karakterisztikájú megszakítókat!
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list