[elektro] nagy trafó egyenirányításnál mekkora kondi?

gyapo gyapo at freemail.hu
Tue Nov 11 17:20:02 CET 2014


Kormos, you wrote:
KI> Tartós terhelés esetén a kapocsfeszültség nem lesz nagyobb a
KI> konditól, csak a hullámossága csökken.

A hullámosság csökken, odáig OK. Viszont ha nincs kondi, akkor az 
effektív feszültséget kapja a fogyasztó, ha van kondi, akkor a 
csúcsfeszültségről indul és a kondi lassításával csökken, de 
effektívben több lesz mint a sima egyenirányított.
A diódán át a kondi sokkal többet tud szívni, mint a terhelés, és 
utána ezt átadja a fogyasztónak alacsonyabb árammal. Wattban ugyanott 
vagyunk, csak az áram és az idő változik a két oldalon.
Ha 1 A-t fogyaszt a fúró és 1 V csökkenést engedünk meg a 
feszültségben, akkor C=I*t/U=1*0.01/1=10 mF=10000 mikroF, ami 1 A-t 1 
V eséssel tud produkálni 10 ms ideig.

Üdv.: gyapo



More information about the Elektro mailing list