[elektro] nagy trafó egyenirányításnál mekkora kondi?
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Nov 11 14:15:09 CET 2014
Kormos Imre wrote:
> Tartós terhelés esetén a kapocsfeszültség nem lesz nagyobb a
> konditól, csak a hullámossága csökken. KI
De nagyobb lesz, csak az az ábra, hogy ezeknél a nem túl nagy trafóknál sokat
számít az ohmos drop is. Szkópon nézve a szekunder feszt egyszerűen levágja a
színusz csúcsát a terhelőáram, ami ugye a nagy kondi esetén áramfüggően rövid
időre korlátozódik. Ha iszonyú kemény lenne a trafó is meg a hálózat is, akkor
mondjuk 1ms ideig fogyasztana csak 10ms-onként, tehát félhullámonként. Vagyis,
ha volna egy 30A-es terhelés, akkor 300A lenne ekkor az áram. Csaknem biztos
vagyok benne, hogy csak sokkal-sokkal kisebb áramok alakulnak ki, szóval a
vezetés, ha nem is 10ms, de lehet, hogy akár 5 is megvan.
Ha terheletlenül 17,7V a középérték valahol 10-11V között lehet. Ez lenne akkor,
ha valami induktivitást is tartalmazó terhelés lenne. Ha ennél nagyobb a fesz,
akkor már van az elkónak hatása. Csípőből meg nem mondanám, melyiknél jön ki a
legnagyobb fesz az adott terhelésnél, de ki lehet kísérletezni. Sokat nem kell
tőle várni, tehát 18V nem fog előállni.
Ha nem gond az, hogy hálózati feszen van a gép, akkor lehet úgy növelni
valamelyest a feszt, hogy a trafó szekunder feszét levonni a hálózati feszből
(sorbakapcsolni a primert és a szekundert úgy, hogy a primerre nagyobb fesz
jusson, mint a hálózat).
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list