[elektro] nagy trafó egyenirányításnál mekkora kondi?

Szondi szondilaszlo at gmail.com
Tue Nov 11 12:31:54 CET 2014


Szia Mágus !

2014.11.11. 11:04 keltezéssel, Cser Tamas írta:
> 230VAC / 13,5VAC  600VA-es trafó
> a 13,5VAC greatz egyenirányítva
>
> 13,5 x 1,41 = 19 VDC lenne elvileg, de csak 17,7V van,
> mondjuk a dióda nyitófesz x 2 -nek betudhatom

Pontosan. Diódánként a 0,6 V körüli az esés + 1-2 tized is összejöhet 
mindenféle soros parazita ellenállások miatt.

>
> (ilyen fajta  E-KBPC3508  800V 35A )
> http://villamossagibolt.unas.hu/shop_ordered/2612/shop_pic/unas_333933.jpg )
>
> kell rá puffer kondi,
> most a 18V-os csavarnyúzóval terhelve  egy 40V 10.000uF (1980-as magyar)
> kondit kevésnek tart 15-16V-ra csökken, ( de a hálózati 230V/13,5V
> oldala nem csökken )
>
> mekkora kondi kellene rá?

Mekkora árammal terheled? És persze mekkora hullámosságot engedsz meg 
neki. Azt ne várd, hogy terhelve csúcsfeszen marad a kondi, ehhez 
elvileg végtelen kapacitás tartozna. Régi ökölszabály, hogy amperenként 
1000 uF elég szokott lenni. (megduplázva is csak enyhe növekedésre 
számíthatsz)

Csak megjegyzésképpen: a 600 VA-es trafó nincs túlméretezve egy kézi 
csavarhúzóhoz képest? :) Ezen a feszültségen tudna 40 A körül.
Tudom, ez volt kéznél. :) Meg az 35 éves kondér, tuti 10 000 uF? Tudom, 
a régiek hamarabb, mint az újak. :)

De egy próbát megérne, hogy ráakasztasz még egyet (az meg még hab is 
lenne a tortán, hogyha egy tuti kapacitású kondi kerülne rá)

Azért nem gondolom, hogy egy akkus cucc túlzottan háklis lenne a 
villanyra. A 16 V-al is elpörög az elég tisztességesen.


Üdv.:
Anonymus