[elektro] HMKE kábel méretezés

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Thu Nov 6 19:18:19 CET 2014


Szima Gábor <sygma at tesla.hu> írta, 2014. 11. 06.:
>
> On Thu, 6 Nov 2014, Cser Tamas wrote:
>
>> Szima Gábor <sygma at tesla.hu> írta, 2014. 11. 06.:
>>>
>>> Sziasztok!
>>>
>>> 3 kW-os kiserőműhöz (napelem invertere) kb. 40 méter hosszú vezetéken
>>> futna a durung a mérőtől. Mekkora keresztmetszetű vezetéket "illik"
>>> húzni
>>> neki 1f és 3f esetén (1x14A vagy 3x5A)?
>>>
>>
>> 1 fázishoz ( fázis / nulla / föld ) összesen 300Ft/m-ért 16mm2 alu (amivel
>> a
>> korbácsos légvezetékeket építik )
>
> A házba 2x 5x10mm^2 alu jön be kb. 15 méter hosszon. Mennyi időnként kell
> ezt utánahúzni?

igazán az MSZ EN 447-es szerint akár jó is a 10mm2, de új bekötésnél már
csak sodrott 16mm2 (és már 10mm2 nem nagyon kapható)

szerintem újracserélést az ELMÜ is csak szükségből csinál
(nekem is csak a tákolt vezeték miatt kellett, de a villanyszerelő srác mondta,
hogy egy "tákolatlan" kanócon a 25A helyett 32A miatt SEM cserélt az ELMÜ,
pedig a méretlenen többet vesztett 1%-nál )

én  megvizslattam a régi betápomat (10mm2) amit nálam hagytak,
és a kb 50éves kora ellenére beépítettem a tákolt 2,5mm2 Cu helyett :-)




>  								-Sygma
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list