[elektro] EMC vizsgálat
Bali Zoltan
eltexto at freemail.hu
Mon May 26 19:51:31 CEST 2014
Nekem nincs tapasztalatom, csak próbáltam segíteni.
Üdv. Zoli
2014.05.26. 19:37 keltezéssel, hg12345 írta:
> Az antennával mit fogsz mérni, a TV, Rádiót stb... Szagolgatáshoz is érdemes egy vezető szövetből építeni egy sártor, az legalább a külső zavarokat 20dB csökkenti sokkal többet nem tud, ráadásul nagyon viszhangos....nincs elnyelő felülete, 300...400 omH közötti freki független ellenállás szükséges a felületen, hogy az elnyelés sikerüljön...
> Nem olyan egyszerű ez, normál árnyékolt jó minőségű 50omh-s koaxon preciziós lezárással tökéletesen fogtam az összes URH adót. (a külső jelek csillapítása nem volt több mint 40dB) , hogy mérni tudjál kétszeresen árnyékol és hozzávaló krimpelhető csatlakozó kell, ilyeneket nem nagyon árulnak amit boltban vehetsz az mind egyszeres, jó, de mérni nem igen lehet vele.
>
> Bali Zoltan <eltexto at freemail.hu> írta:
>> Szia!
>>
>> Gondolom, valami spektrumanalizátor, meg antenna(probe).
>> Nna itt van valami (google: diy emc probe ->"képek"):
>>
>> <http://www.edn.com/electronics-blogs/emc-emi-rfi-esd/4378152/An-EMC-Troubleshooting-Kit--Part-1a-Emissions->
>>
>> Üdv. Zoli
>>
>> 2014.05.26. 18:30 keltezéssel, Benedek I. írta:
>>> Szia!
>>>
>>> Még annyit, hogy létezik olyan (nem profi) berendezés, amivel mérni lehet a
>>> készülékek RF kisugárzásait és elérhető áron beszerezhető? Mondjuk 2-3
>>> vizsgálat áráért már megérné, ha az ember fia tudna előméréseket, vagy
>>> legalább van-nincs, sok-kevés indikációkat eszközölni és a zavarok javát
>>> elhárítani. Milyen néven lehet keresni ezeket, esetleg típust, vagy gyártót
>>> nem ismersz?
>>>
>>> üdv: bi
>>>
>>> hg12345 wrote:
>>>> :-) (köszi)
>>>> A kiindulás, lényeg mit szeretnél vizsgálni, és a mi cikisebb.
>>>> - sugárzott kisugárzás
>>>> - vezetett kisugárzás
>>>> - mint fent besugárzás vagyis zavarás
>>>> - mint fent vezetett besugrázás..
>>>> - SURGE, BURST zavarások
>>>> - Nagyfeszültségű megütés max 18..30kV
>>>> - mágneses zavarás (ebből valószínűleg nem kell kisugárzást mérned)
>>>>
>>>> A ferritekkel a kisugárzást tudod csökkenteni, ha olyan a típusa.
>>>>
>>>> Gyakorlottak a TN kollégák, de amiben Ők nagyon profik a
>>>> nagyfrekvenciás analóg technológia valamikor ez valamelyik nagyfrekis
>>>> gyár (talán katonai...) volt az annak az utódszervezete.
>>>>
>>>> De ara, hogy a készülékedben a digitális áramkörök hogyan veszik a
>>>> zavartt, na arra senki nem tud általános választ adni. A
>>>> zavarérzékenység egy érdekes terület, szűrheted a tápodat
>>>> korlátlanul, (általában a gyári rajzolat és az értékek elegendőek),
>>>> de ez semmit nem javít a berendezés zavar érzékenységén. Ilyenkor meg
>>>> kell találni az utat ahol a zavar eljut az alkatrészig és azt kell
>>>> szűrni.
>>>
More information about the Elektro