Horváth Péter <justicefriend at freemail.hu> írta, 2014. 05. 10.:
> 2014.05.09. 8:46 keltezéssel, Cser Tamas írta:
>> KIN-625A  12V 7,2Ah szerkezet
>>
>> a sok évvel ezelőtt vásárolt ketyere használati utasítását
>> nem találom, illetve nem is biztos, hogy volt egyáltalán hozzá.

> Press the button more than 3 seconds to turn the UPS on or off, press the
> button less than 1 second to activate the UPS's self-testing or silence the
> back up alarm.

köszi,

>> az UPS-hez vettem egy zselés akkut
>>
>> az akku a boltból hazahozva 12,67VDC volt üresjáratban
>> az akku most 12,65Voltos üresjáratban, ups-be berakva, és
>> ups-be bedugva kezdetben 13,1V-ot mutatott, és a digi fogyimérő
>> 21W fogyasztást írt ki, és az UPS egyik ledje sem világított.
>>
>> gondolhatom-e ebből, hogy a terheletlen UPS unalmában azért az akku
>> töltése mégis megy?
> :
> When switched off the UPS maintains the battery charge and will
> respond to commands received through the computer interface port.
>
>>
>> kb 13,3V-nél már csak 10W-ot vett fel a konnektorból,
>> most már 13,44Volt már 24órája változatlanul, és a konnektorból
>> 4W-ot vesz fel
>> ebből következtethetek-e arra, hogy az UPS gyártói erre a 13,44V-ra
>> állították be a "FULLnak tekintett akkuállapotot"?
>
> Az legalább 13,8V. Persze aztán lehet hogy visszaveszi csepptöltésre

most vasárnap hajnal 4-kor ugyanúgy 4W-ot vesz fel a hálózatról,
és már (illetve még mindig csak) 13,49Voltot mutat,
tehát még emelkedett 0,5Voltnyit 1nap alatt

akkor még meditálok rajta,

trimmert nem találok rajta, egy feszültségosztó 5%-10% pontossága is
is okozhatja ezt a kb 0,31Volt (13,8 - 13,49) eltérést?