[elektro] Földkábel átmérő számítása

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Mon Mar 31 09:17:22 CEST 2014


25A-hez 16mm2 alu vezetéknél 25m-en van az 1% feszültségesés
( pl. nálam 32A esetén a számítási 20m -- betáp oszloptól az új villanyóradoboz
új villanyórahelyéig -- megkaptam a 16mm2-t )

50m esetén nagyobb keresztmetszeteket választanék

az aluvezeték kb 1/3 áron van a rézvezetékhez képest

Varszegi Peter <vpelektro at gmail.com> írta, 2014. 03. 31.:
> Le kell raknom 50m-re földkábelt 3x25A-re.
> Ha jól számolom, akkor 8-10mm2-es réz, vagy 16-os alu kéne.
>
> Jó ez így vagy alul/felül méreteztem.
>
> Küszi
>
> Péter
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list