Hi,
Ha nincs bemeneti védelmi követelmény, és lényegtelen az önfűtés akkor egyszerű mint az egyszeregy.
szükséges egy olyan A/D konverter aminek a bemenete és referencia bemenete nem terheli a mérést és egy kis TK-ju 100omh ellenállás.
A fenti feltételek adottak, akkor a sorba kötöd az ellenállást a PT100-val, a z ellenállásról veszed a referenciát és a PT100-ról a bemenetet. Arra kell ügyelni, hogy mindig közvetlenül a PT100 kapcsairól vedd a feszültséget. Az így egy arány mérés, tökéletesen pontos és megbízható!
Még a régi ICL7109 csináltam ilyet 0.1Cfok felbontással hőmérsékletlen függetlenül 0.1Cfok pontosságot adott roll-over hiba nélkül. (-20...70 környezeti hőmérséklet tartományban, -200...400Cfok mérési tartományban)
Manapság ezt majdnem minden SD konverter tudja. Olyat keres ami AFE (analog front end) kivitelű, pl.: LMP90100.... ezt nem használtam. (hasonlókat gyárt az AD, MICROCHIP és sokan mások)
Ha már védelem kell, akkor azért már nem ennyire egyszerű, sajnos a soros védő ellenállásokat is bele kell építeni, emiatt az alacsony feszültségű rendszerekkel nem lehet nagy túlfeszültség védelmet elérni.
"Ekati Bt." <ekati at kabelszat2002.hu> írta:
>Tisztelt Nagyérdemű!
>
>Adott egy ABB gyártmányú 4 vezetékes PT100. Kettő fehér, kettő piros. A
>pontos típusát még nem tudom de hétfőn ez is meg lesz. Eddig még nem
>volt dolgom ilyesmivel és szeretnék megspórolni néhány felesleges
>tiszteletkört. Tudna-e valaki ajánlani olyan, már bevált kapcsolási
>rajzot amiről tudja, hogy tutira működik. A behúzó szerszámmal az volt a
>baj, hogy semmi infó nem volt, itt meg az, hogy összezavar a sok infó.
>0.1 celsius fokos pontosság lenne az elvárás -40 - +50 között. A proci
>programjának a megírása nem gond.
>
>NagyZé
>
>-----------------------------------------