[elektro] 4 x AWG18 vezeték 29A-hez?
potyo
potyo.ada at gmail.com
Fri Mar 21 11:00:27 CET 2014
Az alaplap többrétegű, egyik belső réteg teljes szélességben-hosszúságban
gnd lehet. Ugyanígy szélesebb sávok vihetik az egyes tápfeszültségeket
egy-két másik, nem látható rétegen.
A szükséges kapacitás bár valamennyire összefügg az odavezetéssel, nem
egyszerű, mert azért ezek a kondenzátorok, akármit csinálunk, idővel
veszítenek a kapacitásukból. Új kondenzátorral valószínűleg a 2x1000uF is
elég lenne, de gyorsabban öregedne el, csökkenne a kapacitása, és előbb
válna instabillá az alaplap.
2014. március 21. 10:51 Cser Tamas írta, <maguspr53 at gmail.com>:
> az AWG18 -as vezeték a konverziós táblázat szerint
> (amit a neten találtam) csak 0,75mm2
>
> a +5V az alaplapra 4szálon -> 4x0,75=3mm2 mehet 29A
> a +3,3V az alaplapra 3szálon -> 3x0,75=2,25mm2 mehet 22A
> a GND az alaplapra 7szálon -> 7x0,75= 5,25mm2 mehet visszafelé
>
> ehhez képest az alaplapokon a rézcsíkok eléggé vékonyak
> lehetnek, és emiatt kellenek pl. az északi hídnál is 2 x 1500uF
> elko? ha vastagabb lenne az oda vezető fólia, akkor csak
> 2 x 1000uF kellene?
>
> azért is kérdezem, mert pl. pctápban a GND fóliacsíkjánál
> a fóliacsíkot megerősítendő egy komolyabb csupasz drótot
> forrasztottak úgy a fóliacsík teljes nyomvonalán, mint amikor egy
> nehezen megtalálható fóliaszakadás áthidalása miatt
> végig kellett támogatnom az egész nyomvonalat?
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list