2014.03.18. 21:01 keltezéssel, Imre Kormos írta:
> De az izzóval is pont az a baj, hogy induláskor, hidegen kicsi az
> ellenállása.
Jajj, ne bohóckodjatok már!
Kicsi, igen, vagy 20ms ideig, és nem 10 nagyságrenddel.
Egy számítógép táp indulóárama tán nulla lenne?
Ezeket elbírja egy szünetmentes táp, erre van tervezve.
Egy villanymotor induló árama 10..100x akkora lehet mint a névleges
áram, és a motor tehetetlenségétől meg a rajta lévő terheléstől függően
sokkal tovább tart, mint egy izzó felmelegedése.
Ezt csak kipróbálni lehet.
- ki kell próbálni, hogy a szünetmentes mit visel el, mennyi ideig.
- ki kell próbálni, hogy a hűtő, ahogy van, mit produkál mennyi ideig
- utána ki kell próbálni, hogy lehet-e áramkorláttal a szünetmentes
ízléséhez idomítani, el lehet-e indítani kis indítónyomatékkal.