[elektro] Hűtő láda UPS / Inverter

Xorn toth.endre at gmail.com
Tue Mar 18 06:46:48 CET 2014


Erosaramu befolyasolas? Pl. tavvezetek es vele parhuzamos telefondrot
kozott.

Best regards,
Andy
On Mar 18, 2014 5:58 AM, "Kormos Imre" <imre.kormos at gmail.com> wrote:

> Ez az a tipikus helyzet, amikor olyan sokismeretlenes az egyenlet, hogy
> egyszerűbb a próba mindenféle okoskodásnál.
> (Főiskolán is volt olyan tantárgyunk (talán "vezetékes áthallás" vagy
> hasonló néven futott), ahol a tantárgy alapját a mérések adták, és a kapott
> eredményekre húztak rá utólag egyenleteket, amikkel aztán egész pontosan
> lehetett számolni)
>
> KI
>
> > -----Original Message-----
> > From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On
> > Behalf Of Móczik Gábor
> > Sent: Monday, March 17, 2014 9:55 PM
> > To: elektro at tesla.hu
> > Subject: Re: [elektro] Hűtő láda UPS / Inverter
> >
> > 2014.03.17. 21:31 keltezéssel, charles hoss írta:
> > > aggregattal igen . a rendelkezesre allo teljesitmeny 800 watt volt es
> > > egy sokkal kisebb huto kompresszora indulaskor siman leverte .
> > > nem tudod radugni egy aldis fogymerore ?
> >
> > Azzal nem sokat érsz, a fogyasztása biztosan nincs 150W felett, az
> indulóáram
> > szokott nagy lenni.
> >
> > A jobb szünetmentesek valamennyi idejű túláramot el szoktak viselni, nem
> > azonnal kapcsolnak le.
> >
> > Annyit tudok segíteni :-) hogy egy 3kVA szünetmentesről különösebb gond
> > nélkül elindult egy lágyindító nélküli 2kW-os nagyflex.
> >
> > -----------------------------------------
> >           elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>


More information about the Elektro mailing list