[elektro] Napelem inverter bekötése a ház rendszerébe
Móczik Gábor
pm_levlista at progzmaster.hu
Mon Mar 17 07:21:06 CET 2014
2014.03.16. 18:42 keltezéssel, Balázs Bámer írta:
> Szervusz Péter!
>
>> Az egyik rendszer mivel a házban 3x10A van, így egy háromfázisú inverteres lesz, 25 éves ház a villanyórában vannak kismegszakítók, lakáselosztó nincs.
>> Ha a kismegszakítók után táplálják be (előtte nyilván nem lehet) akkor ha valahol túl sok áramot vesz fel valami, akkor kapja egyszer a 10A-ert a hálózatból, plussz a napelem is betáplál, ez nem tűnik jó ötletnek...
>
> Ha valami fölvesz 3*9 Ampert, te meg belenyomsz a tetőről 3*15-öt,
> akkor a valamid továbbra is megeszi a 3*9 A-t, a hálózatba meg
> visszafolyik 3*6 A. Magyarul akkor lesz gond, ha a saját fogyasztáson
> felül egy ágon több, mint 10 A-t akarsz visszanyomni.
Szerintem arra gondol, hogy eddig 10A-re volt biztosítva a betáp felől,
most pedig hozzájön még 5-10A a tetőről. Nem akkor van gond, ha nem
veszi fel semmi, mert akkor az van amit írsz, visszatáplál.
Akkor van gond, ha valami felveszi, és esetleg a kábelezés erre gyenge,
mert csak 10A-re vont méretezve, nem 20-ra. Ha ez a gond, azt frankón
megoldja +3db 10A-es kismegszakító.
Bár mondjuk nem teljesen értem, hogy miért nincs eredetileg, tudomásom
szerint kötelező nem csak az óra előtt, hanem utána is legalább egy
kismegszakítónak lennie (fázisonként). Meg ugye saját érdeke
mindenkinek, nem jó dolog, ha végigég a ház, mert az egyetlen
kismegszakító a betápon valamiért nem old ki.
More information about the Elektro