[elektro] rakjak be EV relet?
Nemeth Tibor
nemeth.tibor798 at t-online.hu
Sun Jun 29 21:35:36 CEST 2014
Hali!
2014.06.29. 9:47 keltezéssel, Fekete Róbert írta:
> a dugaljakban összekötött védőföld a nullával életveszélyes és TILOS
> az órától külön elhúzott védővezető ami a nullával az ÓRÁNÁL közösítve
> van az a nullázott védelemnek hívják teljesen tökéletes és SZABVÁNYOS
> ebben az esetben a nulla és a fázis keresztülmegy a EV (FI) relén ami a
> különbséget nézi, ha nem egyezik meg a fázison és a nullán, az az
> elfolyik a védővezető fele akkor leold
>
> szóval ha a földelés a konnektorokban van összekötve, akkor sürgősen
> legyen kihúzva egy külön szál a védővezetőnek
>
> ha az óránál van nullázott védelem, akkor szépen berakható az EV (FI) relé
Pontosan így van, ez a helyes és általánosan elterjed megoldás, amiről a
szolgáltató dönt, tehát nem saját hatáskör.
Amiért billentyűzetet ragadtam az, hogy már megint többen félreértik a
FI relé, vagyis áram védő kapcsoló működését.
NEM ARRA VALÓ, HOGY A FESZÜLTSÉG ALATT LÉVŐ, MEGÉRINTETT KÉSZÜLÉKBŐL AZ
EMBEREN ÁTFOLYÓ ÁRAM MŰKÖDTESSE.
Az áramvédő kapcsoló a védővezetős érintésvédelmi módszerek
kiegészítője. Az áram ami hiányzik az egyensúlyból nem az emberen,
hanem a védővezetőn folyik el. 30 mA már akár halálos is lehet.
A kioldás sem akkor történik, ha megérinted, hanem amikor a meghibásodás
megtörténik.
Két alapvető védővezetős mód létezik:Védőföldeléses és nullázásos,
illetve egyéb módszerek de azoknál maga a hálózat földfüggetlen.
Védőföldeléses: fázis, nulla a készülék működtetéséhez, mindezektől
független hálózat a készülékek házát védővezetővel összekötő és alaposan
leföldelt, tehát valóban a talajban elhelyezett jelentős méretű
elektródhoz kötve. Meghibásodás esetén a készülék érinthető fémházán
megjelenő feszültség hatására a védővezetőben áram folyik a föld felé. A
földelési ellenálláson eső feszültség lesz az érintési feszültség. Ha ez
eléri a megengedett értéket, az áramnak ki kell oldania az üzemi túláram
védő szervet.
Ehhez 50V és 16A esetén legfeljebb 3.125 Ohm földelési ellenállás
megengedett. Valójában még ennél is kisebb, mert a biztos kioldáshoz még
egy-két tényező képbe jön de ezt hagyjuk. Aki már próbált földelést
csinálni és mérte is, az tudja, hogy ez az érték szinte elérhetetlen.
Nullázott: a belépő pontnál a nullához csatlakozik ugyan az a hálózat
amit fent leírtam, tehát védővezető a készülékekhez és a földelő
elektród. A működés azonban jelentősen más. Meghibásodás esetén a
zárlati áram visszafolyik a bemeneti ponthoz és a zárlati áram nagyságát
csupán a vezeték ellenállása korlátozza. Itt tehát a fentebb kiszámolt
ellenállás a készüléktől a betáp pontig terjedő védővezető szakasz
ellenállása. Ez, szemben a földelési ellenállás értékével, könnyen
megvalósítható. Kérdés minek a földelés? Ebben az esetben a földelés a
farok csóválja a kutyát című eset. Lényegében arra való, hogy a
környezet potenciálját utána húzza az esetlegesen elmozduló betáp
nullájának.
Mindkét esetben kiegészítő lehet az áramvédő kapcsoló. Mint láttuk, az
előző két módszernél, a kioldást az üzemi túláram védő végezte, ehhez
üzemi korlátot meghaladó zárlati áram kell. Az áramvédő kapcsoló
ténylegesen a védővezetőn elfolyó áramot érzékeli (mint az egyensúlyból
hiányzó összetevőt) és már kicsi (30..100mA) hibaáramnál leold. Ez azt
jelenti, hogy mondjuk 100mA-es FI relé esetén 50V érintési feszültséghez
500Ohm földelési ellenállás tartozik. (ennél kisebb kell)
Ez könnyen megvalósítható.
Ma a gyakorlatban a nullázás az elterjedt, nullázásnál a kioldáshoz a
zárlati hurok ellenállását mérik, ennek teljesítése a megszakítótól
távoli pontokon lehet gond, illetve ha egy lényegesen kisebb terhelésre
szánt hálózatrészt ennek megfelelően vékonyan huzaloztak, de elfelejtik
külön, kisebb áramra, biztosítani. Ilyenkor is jó segítség a FI relé.
Bármely módszer kiegészítése az EPH= Egyen Potenciálú Hálózat, amelybe
minden méretesebb, állandó helyzetű, vezető tárgyat illik bekötni és
ezt a hálózatot is összekötni a bemeneti nullával+védővezetővel+földeléssel.
A farok csóválja a kutyát esetet illusztrálni és kissé cáfolni magamat,
miszerint védővezetős módszer kiegészítése a FI relé leírom hogy:
Tanulságos eset történ nálunk pár éve. Felújítottunk egy fürdőszobát.
Eredeti állapotban fém zuhanytálca fém vízvezeték csövek és a tálca a
csővel összehuzalozva vastagon. Felújítás után akril tálca, többrétegű
cső, amiben ugyan van fém is, de kívül, belül műanyag.
Egyszer csak megrázó élmény lett zuhanyozni.
Oka: van egy csapadékvíz gyűjtő aknám, egy szivattyúval ami a vízbe
merül. Ez csupa műanyag, kettős szigetelésű, de valahogy mégsem eléggé.
A szivattyú feszültség alatti részeiből jelentős áram folyt el a talajba
a vízen keresztül, meleg volt amikor megtaláltam mint hibaforrást. Ez az
áram kevés volt ahhoz hogy kiverje a biztit, de elég ahhoz, hogy a ház
körüli talajban, ki tudja milyen mértékű és geometriájú, potenciál teret
hozzon létre. Mivel az EPH megszakadt, a nedves akril tálcán ebből
valami visszajött és rázott. Tehát ez valójában fordított eset volt, a
vízvezeték a bojlernél földelve volt, a rázó feszültség a talajból érkezett.
Egy hibaáram relé azonnal leoldott volna (noha nem védővezetőn folyt el
az áram, de nem is emberen). Van egy fürdőkádunk is, az fémből van, de a
vízvezetékkel való összekötése megszűnt a műanyag csövek miatt, így ott
is jelentkezhet hasonló eset és ez még úgy is előfordulhat, hogy a
szomszéd vezet egy kis áramot a földbe a fürdőszoba alatt. Nem vagyunk
jóban, remélem nem olvassa.
Üdv.
Németh Tibor