[elektro] rakjak be EV relet?

Fekete Róbert frobi at harden.hu
Sun Jun 29 09:47:56 CEST 2014


a dugaljakban összekötött védőföld a nullával életveszélyes és TILOS
az órától külön elhúzott védővezető ami a nullával az ÓRÁNÁL közösítve 
van az a nullázott védelemnek hívják teljesen tökéletes és SZABVÁNYOS
ebben az esetben a nulla és a fázis keresztülmegy a EV (FI) relén ami a 
különbséget nézi, ha nem egyezik meg a fázison és a nullán, az az 
elfolyik a védővezető fele akkor leold

szóval ha a földelés a konnektorokban van összekötve, akkor sürgősen 
legyen kihúzva egy külön szál a védővezetőnek

ha az óránál van nullázott védelem, akkor szépen berakható az EV (FI) relé



2014-06-29 04:11 keltezéssel, Cser Tamas írta:
> Info <info at kiralyelektronika.hu> írta, 2014. 06. 28.:
>>> Olyan a lakasunk, hogy a vedofold az a nullabol van kialakitva.
>>> Szoktak ide EV relet rakni? Van ertelme?
>>> Esetleg csak a boilerre?
>>
>> Nem kell, hova tennéd ugyan? :)
>
>> Szereltesd át mielőbb.
>> (ezt most úgy mondom, hogy abban a lakásban
>> ahol vagyok épp szintén 2 szál madzag van körbehúzva,
>> és a dugaljakban összekötve a nullával...minden nap egy lutri)
>
> ha Sándornál is így (dugaljakban összekötött) van kialakítva, akkor
> tényleg érdemes volna átszereltetni.
>
> ha a védőföld a biztosítéktáblán a "nullbontón keresztül " van kialakítva
> http://img.index.hu/imgfrm/7/3/6/9/BIG_0004237369.jpg
> akkor már jobb a helyzet
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list