ÁÁ az bonyolult!
Ki kell kötni két sorkapocsból is a drótokat és felcserélni!
( Pirost a kékhez - pluszt a mínuszhoz ! ) :-D

De majd a következő mérési ciklusban holnap
ha lehűlt kipróbálom, ( esetleg tényleg nem egyforma , vagy más ok.. )
Hirtelen  kíváncsi lettem...

Üdv István




2014-06-19 16:02 keltezéssel, Anonymus írta:
> Szia !
>
> 2014.06.19. 15:29 keltezéssel, elight at gmail.hu írta:
>> Sziasztok,
>>
>> órák óta méricskélek egy kapcstáp kütyüt.
>> Hogy mérni tudjam és ne szálljon el a szkóp
>> meg a bizti, a DC ágra akasztva a csipeszt,
>> két 40W os trafót szembe fordítottam..
>> A 12V -os tekercseket összekötöttem
>> a 230-at biztiztem, és ezt használom leválasztásnak..
>>
>> A teljes terhelésnél kicsit telítődik ugyan és a
>> színusz már laposodik, de azért lehet mérni vele.
>>
>> Az figyeltem meg, nem egyformán melegednek,
>> a 230 felöli- trafónál a kimeneti oldalon lévő kb
>> 1,5 x melegebb..
>> Gondolom ez részben  összefügg a  telítődéssel.
>> De miért nem egyformán melegszenek?
> És ha megcseréled őket?
>
> Lehet, hogy hülyeséget mondok, de az első trafó jobban van terhelve,
> mivel a második vesztesége is bejátszik. Biztos van egy olyan terhelt
> (kimeneti) állapot, hogy alatta vagy a talítődésnek. Akkor a kimeneti
> teljesítményt csökkenteni kell a 2 trafó együttes veszteségével. A két
> 40-es trafót lehet, hogy max. 30-al lehet megterhelni. (kb. 10-10 %
> pusztul a 2 trafón.
> Csak agyalok. :)
>
> Üdv.:
> Anonymus
>>
> -----------------------------------------