On 2014.07.22. 22:25, Skandar Graun wrote:
> Overrun errort timer megszakításban nézek, ott újraindítok (RCSTA = 0;
> RCSTA = 0x90)

Rx IT rutinban kellene nezni sztem, nem timer IT-ben!

> Frame errort még nem, az holnap.

Majd azt is Rx IT rutinban. Csak figyelj, hogy a flag-eket nehogy ketszer 
olvasd, nemreg szepen megszivatott, hogy masodik olvasasra mar nem jelezte a 
hibat, mert az adatregiszter olvasassal torlodik a hiba flag.

> De minden adás után is újra akarom indítani, az még nem jött össze.
> Debuggerrel nem sokra mennék, eléggé random a hiba...

Lehet breakpointot tenni nem várt eseményre. Tök jól megfogja a hibát.