[elektro] zavarvédelem

Pataki István pataki.istvan at freemail.hu
Tue Jul 22 22:49:50 CEST 2014


Ne vedd sértésnek: Errata-t végignyálaztad?
pi


----- Original Message ----- 
From: "Skandar Graun" <sgraun at gmail.com>
To: "elektro" <elektro at tesla.hu>
Sent: Tuesday, July 22, 2014 9:55 PM
Subject: Re: [elektro] zavarvédelem


> Nincs rajta ferrit... még.
> Ma szétszedtem mindent, a feljövő RS485 testkábelét levettem, csak a 
> négy
> vezeték maradt.
> Külön táp van a vezérlő bekapcsoló relé behúzására, a kezelő tápegység
> vezetékei nem mennek ki a kezelő dobozából.
> A kezelő bemenete megkapta a zavarszűrőt, zeneres túlfeszvédelem...
> Valamit javult, de nem az igazi (nagyon nem)
> Szkóppal nézegettem előállított hibajeleket, érdekes dolgot vettem 
> észre.
> A kezdőkarakter 0x9a
> A vezérlőbe írtam egy rutint, hogy ha bejön a kezdőkarakter, akkor
> billentsen egybe egy lábat, majd ha bejött a kellő számú karakter,
> billentse nullába.
> Amikor megy a kommunikáció, akkor teljesen jól ott van a kockajel.
> Viszont amikor elmegy, akkor egyszerűen nem is indul el.
> Mintha a kezdő karaktert nem fogadná a proci.
> A motorvezérlő 24FJ típusú proci, 60 MHz-en megy, gondoltam, túl 
> gyorsan
> kapcsolgatja a vonalengedélyezést.
> Először lassítottam a vonalengedélyezésen, majd, miután nem vezetett
> eredményre, elé tettem egy dummy, eldobható karaktert. (0x55)
> De nincs hatása.
> Szkópon nézve pedig ott van gyönyörűen a 0x9a, zavarmentesen, de 
> valamiért
> mégsem érzékeli a proci.
> Most itt hagytam abba, holnapra pedig nem sok ötletem van.
> Megpróbáltam, hogy az adás (polling) után újraindítom a vevő 
> állapotgépét,
> de attól jelenleg az adás is elszállt, már túl fáradt voltam ennek a
> jelenségnek a javításához.
>
>
> 2014. július 22. 20:49 Nemeth Tibor írta, 
> <nemeth.tibor798 at t-online.hu>:
>
>> Hali!
>>
>> 2014.07.21. 22:53 keltezéssel, Skandar Graun írta:
>> > Sziasztok!
>>
>> > Ez volt a múlt hét.
>> > A hétvégén alkottam, közösmódusú zavarszűrőt tettem a csatlakozóba,
>> vettem
>> > árnyékolt vastag ISLI-t kivittem vele a motorok kábeleit a 
>> > szekrényból.
>> > A helyzet a péntekihez képest romlott, visszatértünk a hét 
>> > elejéhez.
>>
>> Szerintem is földhurok. Az, hogy a ferritgyűrűktől romlott a helyzet,
>> arra utal, hogy a részegységek darabolása nem úgy van ahogy 
>> gondoltad.
>> A kábelre húzott gyűrűmag akkor működik jól, ha legalább az egyik 
>> oldal
>> összes ki/be menő vezetékét tartalmazza. Ha valami kimarad, vagy 
>> idegen
>> vezeték kerül bele akkor pont ellenkező hatású lesz és a zavart 
>> bekeveri
>> a jelbe.
>> Nem tudom mennyi idő a tesztelése a kommunikáció minőségének, de én
>> elkezdeném egyenként leszedni a ferriteket és amelyiknél javulás áll 
>> be,
>> ott újra átnézném mi volt rajta átfűzve és hogy a két végén lévő
>> részegységnek milyen kapcsolatai vannak.
>>   (remélem rápattintós pl: http://www.hestore.hu/prod_10026754.html)
>>
>> Üdv.
>>            Németh Tibor



More information about the Elektro mailing list