[elektro] zavarvédelem

Nemeth Tibor nemeth.tibor798 at t-online.hu
Tue Jul 22 20:49:33 CEST 2014


Hali!

2014.07.21. 22:53 keltezéssel, Skandar Graun írta:
> Sziasztok!

> Ez volt a múlt hét.
> A hétvégén alkottam, közösmódusú zavarszűrőt tettem a csatlakozóba, vettem
> árnyékolt vastag ISLI-t kivittem vele a motorok kábeleit a szekrényból.
> A helyzet a péntekihez képest romlott, visszatértünk a hét elejéhez.

Szerintem is földhurok. Az, hogy a ferritgyűrűktől romlott a helyzet, 
arra utal, hogy a részegységek darabolása nem úgy van ahogy gondoltad.
A kábelre húzott gyűrűmag akkor működik jól, ha legalább az egyik oldal 
összes ki/be menő vezetékét tartalmazza. Ha valami kimarad, vagy idegen 
vezeték kerül bele akkor pont ellenkező hatású lesz és a zavart bekeveri 
a jelbe.
Nem tudom mennyi idő a tesztelése a kommunikáció minőségének, de én 
elkezdeném egyenként leszedni a ferriteket és amelyiknél javulás áll be, 
ott újra átnézném mi volt rajta átfűzve és hogy a két végén lévő 
részegységnek milyen kapcsolatai vannak.
  (remélem rápattintós pl: http://www.hestore.hu/prod_10026754.html)

Üdv.
           Németh Tibor




More information about the Elektro mailing list