[elektro] zavarvédelem
Skandar Graun
sgraun at gmail.com
Mon Jul 21 22:53:31 CEST 2014
Sziasztok!
Épp robbanni készülök, gondoltam, helyette inkább hozzátok fordulnék.
Adott egy mozgatási rendszer.
Frekiváltók (omron V1000), Pic-es panelok vezérlésnek.
RS485 kommunikáció, többszörösen kipróbált, használt protokoll.
4 vezetékes, 38,4k sebességgel. Normálisan lezárva.
A központi panel 5V-os, a periféria panelek 3,3V-osak.
A vezérlőszekrény néhány méterre a motoroktól, oldalán egy csatlakozó,
amibe a kezelő megy. A kábelezés a motorokhoz sima MT, a panelok
szalagkábellel összekötve. A toldókábel ISLI
A jelenség szinte egyértelműen zavar.
Ha a kezelőt közvetlenül a szekrénybe dugtam, akkor jó volt. Ha egy
toldókábellel tettem, akkor szar, kommunikációs hibákkal összeomlott
minden. De csak, ha beindultak a frekiváltók. A panelok között kicseréltem
a szalagkábelt UTP-re.
Nincs változás. A toldókábelt átkábeleztem UTP-re. Nincs változás.
Mondván, haladnom kell a szoftverrel, a kezelő sorkapocsból a vezérlő
sorkapocsba lementem 10 m ISLI-vel. Használhatóra javult a cucc, haladtam
is.
Ez volt a múlt hét.
A hétvégén alkottam, közösmódusú zavarszűrőt tettem a csatlakozóba, vettem
árnyékolt vastag ISLI-t kivittem vele a motorok kábeleit a szekrényból.
A helyzet a péntekihez képest romlott, visszatértünk a hét elejéhez.
Csak kicsit lettem ideges.
Holnap megint előveszem a szkópot.
Ami fura, hogy a kommunikációt jelző led nem vált bizonytalan villogásúvá.
Mit lehet még elkövetni zavarvédelmileg?
Mert perpill nincs ötletem.
More information about the Elektro
mailing list