[elektro] Elso megoldás Re: AL-KO búvárszivattyú TDS 1001/3 hogyan mérjem?

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Sun Jul 20 14:22:11 CEST 2014


Sandor <chiplista2007 at gmail.com> írta, 2014. 07. 20.:
> szerintem a leválasztótrafós megoldás örök élet :-)

a kút és a villanyóra utáni FI relé között légvonalban 25m
távolság van (a talajban)

a szivárgóáramos szakaszhoz az áram az épület vezetékén
(a fázis és a nulla) keresztül kb 40m hosszon jutott el.

most vettem észre, hogy a 40m kábelsorozaton egy rövid
helyen (egy kínai hosszabbítóban) nem volt földelő szál

tehát a FI relén átmenő fázis és nulla mellett a FI relét
lecsapó szivárgás a kút, és a villanyóra melletti PEN-re
kötött földelőszondán keresztül csak 25m homoktalajon
záródott

a FI relé nem tudott az alábbi leírásról, és lecsapott
http://kepfeltoltes.hu/view/140720/_sz_g_p___FI_www.kepfeltoltes.hu_.png

ezen a rajzrészleten (a hajón a  PE (ship) output ) a hajótest önálló
EPH-ja jön létre?
http://kepfeltoltes.hu/view/140720/_sz_g_p_lev_laszt__www.kepfeltoltes.hu_.png

ebben a szövegrészletben leválasztott, úszógépen levő szekunder PEN utáni FI
relére hivatkozik?
http://kepfeltoltes.hu/view/140720/_sz_g_p_f_ldel_se_www.kepfeltoltes.hu_.png