[elektro] AL-KO búvárszivattyú TDS 1001/3 hogyan mérjem?
Karoly Kovacs
psat55 at yahoo.de
Fri Jul 18 10:32:06 CEST 2014
Tavaly hasonlóan jártam én is a búvárszivattyúmmal.
Először visszavittem (garanciás volt), a pofa ott a boltban (Zgonc)
hátrament velem a raktárba, ahol direkt "fel volt építve" nekik egy
búvárszivattyú teszt lehetőség (200 literes bádoghordó, külön fi-relé,
stb.) Mondanom sem kell, hogy ott tökéletesen muzsikált. Hazahoztam,
ismét csapkodja lefele a fi-relét. Vettem új fi-relét (kicserélni egy
horror volt, olyan kompakt módon összeszerelték a
kapcsolószekrényünket). A hiba természetesen maradt. Újra vissza az
üzletbe, ahol szelíd, hruscsovos módon elmeséltem a sztorit az elejétől
a végéig. Ekkor már szó nélkül kicserélték. :) Azóta is kiválóan müxik,
minden nap locsolunk vele a ciszternából.
Károly
Cser Tamas wrote:
> AL-KO TDS 1001/3
> http://image.arukereso.hu/full/62183584.al-ko-tds-1001-3.jpg
>
> papíron 1000Wattos, gyakorlatilag már a vásárlás óta is csak 700W-ot
> mutatott a fogyimérő, a túlnyomás (elvileg 34métert tud nyomni)
> esetén is 700W körüli a felvétele, és a vízhozama is csak a
> 700Wattosnak megfelelő m3/h -nak megfelelő
> ***************************
> mivel a magyar gyártó sem tudja garantálni, hogy lecserélés esetén a cseredarab
> is tudja-e az 1000Wattot, mert a kínai motort is 1000Wattosnak mondottként
> szerezték be, meg nem a vásárlástól számított pár napos időn belül
> derült ki, nem sikerült rájuk bizonyítani, azóta is 700Wattosként
> használom.. :-(
> ****************************
>
> a mostani mérni valómhoz behatárolódott, hogy a búvár és a gyári 10m
> vezeték vonalán kell keresnem a hibát, a kútba belógó hosszabbító
> zsinórnál leszakaszolva
> nem csapta le semmi a FI-relét, de a búvár gyári dugaszát bedugva
> azonnal leverte
>
> tegnap este azonnal leverte, ma reggel a szivattyú 1/2percig ment, és
> csak utána csapta le, most a szivattyút kiemelve a felszínre azonnal
> leverte.
> (de a villanyóránál levő 32A-es automatát nem) (durung vezetéken durung áram
> esetén a 32A-t is leveri, szóval a szivárgóra gyanakszom)
>
> 1) vagy kikerülöm a mérés idejére a FI relét? (ez még nekem sem tetszene :-( )
>
> 2) vagy egy 220/220V 600VA biztonsági trafóról (a FI relét használatban hagyva)
> tudnék csinálni (emulálni) 230V hálózati tápot ehhez a 700W, kb 800-900VA-hez?
>
> 3) vagy digi multiméterrel próbálok valamit kezdeni 230V hálózat
> nélkül, de akkor mit,
> és hogyan?
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list