[elektro] frekiválto

Móczik Gábor pm_levlista at progzmaster.hu
Mon Jul 14 10:51:12 CEST 2014


2014.07.14. 10:40 keltezéssel, Info írta:
>> Egy frekiváltót kellene egy mezei 3 fázisú motorhoz kapcsolnom.
>> Kérdéseim: a mekkora lehet a felsõ frekihatár?
>
> 50->60Hz
>
>> A frekvenciaváltónak van egy elõre és egy hátra bemenete.
>> Hogyan kell irányt váltani?
>> 1: elõre vagy hátramenetre kapcsolni a feszültséget.
>> 2: elõre menet feszültség alatt és a hátramenet is.
>> Sajnos a gépkönyvébõl nem derült ki.
>
> Így sem :)
> Nem fogod elrontani, ha kipróbálod mindkét verziót.
> A paraméterezése viszont fontos, motor árama, fesze, stb.
> Addig rá se tedd.

A legtöbb frekiváltón van beállítási lehetőség, hogy
FWD RUN és REV. RUN bemeneted kegyen (1-es verzió), vagy
RUN enable, és FWD/REV. irányváltó bemenet (2-es verzió)

Mehetsz bőven 50Hz fölé is, leginkább attól függ, hogy mennyire terheled 
a motort, vagy mennyire szakaszos üzemben.

A probléma az, hogy a freki növelésével egyidejűleg a feszültséget is 
növelni kell, különben növekszik a szlip, ami melegedést okoz.
Ha a motor nyomatéka az adott frekin elégséges, és a termikus határokon 
belül maradsz, akkor mehet.

A kimenő fesz jellemzően max. 400V lehet 3F bemenetű frekiváltó esetén, 
230V ha 1 fázisú. Annyit tudsz trükközni, hogy deltába kötött 
230/400V-os motort kötsz egy 400V-os frekiváltóra, és felparaméterezed 
úgy, hogy 230V-ot adjon ki 50Hz-en.