[elektro] lüktető (pulzáló) egyenáramú összetevő mérése?

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Fri Jan 31 11:02:59 CET 2014


Pipi <lista at puzsar.hu> írta, 2014. 01. 29.:
>
>>> utóbbi időben kb 3 olyan FI-relé lecsapás volt, ami utána simán
>>> felkapcsolható volt,
> a nyáron eccer csak a fi relém kezdett lecsapkodni kb 5-10 percenként
> nagy sokára sikerült behatárolni hogy a garázst ha kikötöm akkor jó (semmi
> nem volt bekapcsolva),
> aztán sikerült kideríteni, egy 1,5m-es 3-as elosztó (kapcsoló nélküli)
> okozta, műszerrel átvezetést nem tudtam kimutatni,
> a kábelét (dugóstól kidobtam) cseréltem, azóta béke van
> Ha ettől ritkábban csapkod le a fi relé, elég kicsi lett volna az esély hogy
> megtaláljam.

ez az, hogy CSAK az ismétlődés, ismételhetőség hozhat eredményt a
hibakereséskor

a "megmagyarázhatatlan", ismételhetetlen  másokat is szopathatott:
már erre is van ketyere, aminek a leírásában az szerepel, hogy:

"....az esetek 95%-kában tranziens jelenségek. A fi relék lekapcsolása
!!! elektromos zaj hatására !!! megszakítja az áramkört...."

---------------------------------------
Tele REC visszakapocsló készülék

A tapasztalat azt mutatja, hogy a földzárlatok az esetek 95%-kában
tranziens jelenségek. A fi relék lekapcsolása elektromos zaj hatására
megszakítja az áramkört. A GE Power Controls moduláris
termékkínálatából bemutatjuk a Tele REC visszakapocsló készüléket,
amely a leoldást követően 10 másodperc elteltével automatikusan
visszakapcsolja az áramvédő kapcsolót. Abban az esetben, ha a hiba
továbbra is fennáll, és a fi relé ismét leold, a Tele REC
visszakapcsolási ideje megduplázódik, majd a visszakapcsolást
megismétli még 5 alkalommal.

http://www.villanytszerelo.hu/villanyszereles-visszakapcsolo.html
---------------------------------------



More information about the Elektro mailing list