[elektro] lüktető (pulzáló) egyenáramú összetevő mérése?

Pataki István pataki.istvan at freemail.hu
Thu Jan 30 13:13:02 CET 2014


Rendben van, ezt olvastad. No és? Legyen ez a szolgáltató baja. De mi köze ennek 
a te firelédhez? Kösd át nyugodtan, aztán ha nem írsz többször, tudjuk, hogy 
sikerült:(.

Üdv
pi

----- Original Message ----- 
From: "Cser Tamas" <maguspr53 at gmail.com>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, January 30, 2014 10:09 AM
Subject: Re: [elektro]lüktető (pulzáló) egyenáramú összetevő mérése?


Pataki István <pataki.istvan at freemail.hu> írta, 2014. 01. 29.:
> 1) Nekem elsőre nem jön le, mennyire befolyásolja a firelét a fogyasztó
> egyenáramú összetevője? Sztem inkább a zavarszűrő védőföld felé irányuló
> árama  lehet a gond.
>
> 2) Egyébként mitől lesz egyenáramú összetevője a tápnak? Csak nem diódát
> tettél
> eléje? Vagy csak megint olvastál valamit, ami ugyan nem erre vonatkozik,
> aztán  stresszelsz.

ami a  kisfeszültségű, négyvezetékes rendszer által a konnektorból
bejöhet ( ún. „vezetett” zavar ) hozzám, és arra halmozódik a   „nemlineáris”
felhasználói berendezések – jelalakformáló visszahatása is

--------------------------
www.mee.hu/sites/default/files/u9/elektrotechnis-2011-11.pdf‎
2011 dec. 1

25.oldal
harmonikus zavarok a villamosenergia-felhasználás gyakorlatában

Az elektronikus teljesítményszabályozást végző hálózati
készülékek – az ún. „nemlineáris” felhasználói berende-
zések – jelalakformáló visszahatása régóta ismert. Az el-
torzult jelalakok – az ún. „vezetett” zavar – okozta hibák
ismertek, de míg a 80-as években csak, mint elméleti
lehetőségekről, – a tömeges elterjedése és felhasználá-
sa miatt – ma már magas prioritású veszélyforrásról kell
hogy beszéljünk.

26. oldal

...jelentős, a mérőváltók mágnesezési jellemzőit befolyásoló
egyenáramú – DC – összetevő regisztrált nagysága,
aránya esetenként elérte a 6%-os értéket is (3. kép)
!!!!!!
4. kép Nemlineáris elemek nullavezetőjében mérhető 150 Hz-es,
illetve lüktető egyenáramú jelalakok
!!!!!!
0,4 kV-os méréseket külön a fázisáram és a nullavezető-
áram mérésekre bontottuk. Fázisáramok esetében – je-
lentős terhelés mellett – az ajánlott thd(i) ≤ 10%-os har-
monikus tartalom helyett gyakran mértünk 20-50%-os
arányt is(!)

a nulla-, vagy Pen-vezetőben a 150 hz-es, valamint az
- egyenáramú „dC” összetevő olykor hihetetlenül magas
volt. Mértünk 150 Hz-es váltakozó-, ill. lüktető egyenára-
mot is! Az átmágnesezés annyira erős volt, hogy a nyitható
lakatfogókat – bontáskor – komoly fizikai erővel lehetett
csak bontani (4. kép);

27.oldal

A kisfeszültségű, négyvezetékes rendszer nullavezetőjén
azonban – minden 3-mal osztható páratlan rendszámú har-
monikus áramösszetevő ezen záródik – nagy harmonikus
tartalom mérhető. a nullavezető fémesen csatlakozik
a földeléshez, az összeköttetés következtében a föld
felé olyan áramok indulnak meg, amelyek egyenáramú,
150hz; 300hz; 450hz és magasabb frekvenciájú áram-
komponenseket tartalmaznak.



More information about the Elektro mailing list