Szia Mágus !

2014.01.26. 10:59 keltezéssel, Cser Tamas írta:
> mostanra ez a pulzálás most már elérte a pulzálási maximum 13,4Voltot
> (pulzálási minimum 13,32V) és az Ampermérő szerint ( a tegnap esti
> +30mA és +100mA
> folyamatos "betoláshoz" képest) -30mA "kiszívás" és +40mA "betolás" között
> ugrál

Mivaaaan? :)

Lehet, én vagyok helikopter, de ha a töltőd 13,8 V-ra van "állítva", 
(vagy akár bármennyire) hogy a bánatba tud -30 mA folyni. (mármint 
visszafelé)
Tisztázzunk a fogalmakat:
Ha a töltőd feszültséggenerátoros módban tölt, ( Pl. 13,8 V-os 
generátorként) akkor az akku az éltben nem fog 13,8 V-ot mutatni. 
(feltöltődni sem)
Ha áramgenerátorosan tolod a delejt, és a 13,8 V-nál elveszed a villanyt 
(csepptöltés), magyarul tartod a 13,8-at, akkor teljesen fel tudod 
tölteni, egyébként meg nem fog sikerülni. A feltöltött, szabadon hagyott 
akku sem fog a 13,8 V-on maradni, valamennyit esni fog. Nem véletlen, 
hogy a jobbfajta töltők nem trafó-graetz-stab-ellenállás kombók.

Üdv.: