[elektro] KIN625A UPS standby?
Karoly Kovacs
psat55 at yahoo.de
Sun Jan 26 06:57:39 CET 2014
Itt valami zavart erzek!
3 oranyi 0.1A-es toltes (sot kevesebb a pulzalas miatt) az szerintem
csak 0,3Ah-nyit emelt a frissen vasarolt akku kapacitasan. Eloszor
sokkal, de sokkal tobbet kell toltened, hogy az akku elerje a nevleges
kapacitasat. Majd egy-ket napi toltes utan nekiallhatsz mericskelni.
Gyanitom, hogy addigra meglesz az a 13,8 Volt.
(Az ugralas poedig azert van, mert ezeket az akkukat nem folyamatosan
toltik, hanem pulzalva - elfelejtettem az angol nevet, de van erre egy
specialis kifejezes, keress ra!)
Karoly
-------- Original Message --------
> friss akkura rákötöttem egy feszültségmérőt, és
> az UPS akkutöltő vezetékébe ampermérőt (10A állásban)
>
> a konnektorba bedugva a boltból hazavitt 12,75V felment
> látszólag 13,3Voltra, és 0,030A-re, majd leugrált 13,25-re, az ampermérő
> meg 0,100A-t
>
> kb 3óra múlva 13,35V 0,010A és 13,28V 0,060A között ugrált
>
> tehát messze elmarad a "standby 13,5-13,8" elvárástól
>
> ez is belejátszhatott abba, hogy korábban 3akku is hamar meghalóssá vált?
> a ketyerében levő LM317T feszültségosztójához tegyek potit?
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list