[elektro] csúszósaru
Horváth Péter
justicefriend at freemail.hu
Wed Jan 22 19:22:36 CET 2014
2014.01.22. 18:50 keltezéssel, Cser Tamas írta:
> Balázs Bámer <bamerbalazs at gmail.com> írta, 2014. 01. 21.:
>>> a 2x40=80A biztosíték szempontjából a 10A saru eléggé játékszernek
>>> tűnik, és az UPS gyári csúszókája (ha nem is lötyög) könnyen dugható
>> Rádugod, bekapcsolod, terheled, megnézed, meleg-e. Ha langyos, hagyod,
>> ha forró, gondolkodsz.
>>
>> Internet előtti korban sem volt ilyen infód, most sem kell mindent elolvasni
>> (-:
> értelek én :-)
>
> az elmúlt 15évben kb 32 gyárilag szarul megcsinált sarunál kellett
> megbarkácsolnom
> 27 ketyerét, aztán amit én megforrasztottam, vagy helyette más módon
> megbarkácsoltam, már jól mennek azokon a megbarkácsolt pontokon
>
> most lett pompásan megoldva:
>
> az akkun levő 4,8mm-es fülecskéket függőlegesen felhajtottam, és az érvéghüvely
> fogóval ívesre hajtottam, rátettem egy 6mm2-es sorkapcsot, csavarral
> jól megszorítottam,
> és a másik sorkapocs csavarral egy érvéghüvelyes kanócot cserélni is tudom
>
> persze először megpróbáltam fogóval szorítani, ahogy Szabolcs is mondta,
> először valamivel jobb lett, utána lehúztam, de a második rádugásnál
> megint laza volt
>
Ezekben a komoly UPS-ekben akkucsere után már nem kell csodákra
számítani a saruk vonatkozásában. Hiába nyomom meg laposfogóval...
Amikor a gyárban összecuppantják akkor még jó, de akkucsere után már
sokkal előbb lekapcsol a feszültségesés miatt (az APC kb 10V-nál).
Kétféle házi megodás létezik:
-Felfúrom az akkusarun levő lyukat 3mm-re, a kábel végére pedig
forrasztok 3-as lyukkal rendelkező kábelsarut,
aztán jól meghúzom a 3-as csavart körmös alátéttel kiegészítve, nehogy
kilazuljon.
-Simán ráforrasztom a vezetékeket az akkusarura, végülis nem naponta
kell az akkut cserélni.
Mindkét megoldástól sokkal hatékonyabb lesz az UPS
More information about the Elektro